<div dir='auto'><div>Hi Harald -</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">eine Multifuse (Polyfuse) ist ein guter Ersatz für eine Schmelzsicherung, die richtige Dimensionierung vorausgesetzt. Setze ich gerne ein.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Für 5 Meter passt das gut auch ohne Step-Up.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Hier mal ein Rechenbeispiel:</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">5 Meter CAT5 mit 4 Adern a 0,14mm² haben 0,64 Ohm. Bei 12V 0,5 Ampere = 6 Watt ein Leitungsverlust von 0,16 Watt.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Formel für den Verlust:</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">P = I² * R</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Mit 24 V ein Leitungsverlust von 0,04 Watt. </div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">Sofern der DC-DC-Wandler im Router gut bei 12 V funktioniert, ist das ohne Step-Up die effizienteste Lösung.</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto">LG Elektra</div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><br><div dir="auto"><br><div class="elided-text">Am 15.04.2020 11:01 schrieb Harald Stürzebecher <haralds-freifunk@quantentunnel.de>:<br type="attribution"><blockquote style="margin:0 0 0 0.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><p dir="ltr">Hallo Elektra</p>
<p dir="ltr">Am 14.04.2020 um 12:06 schrieb onelektra@gmx.net:</p>
<p dir="ltr">> ein simpler Step-Up-Konverter für ca. 4 Euro genügt und spart in der<br>
> Regel sogar Energie. Der Wirkungsgrad bei Step-Up von 12 auf 24 V liegt<br>
> über 90%. Da sich die Ohmschen Verluste auf der Leitung durch die<br>
> Verdopplung der Spannung halbieren, rechnet sich das schon bei relativ<br>
> kurzen Leitungen.</p>
<p dir="ltr">Bei 5m hätte das vermutlich keinen so großen Unterschied gemacht. Bei<br>
24V müsste man sich darüber aber nicht mehr Gedanken machen als beim<br>
Netzteil.</p>
<p dir="ltr">> Passende Module gibt es u.a. bei Segor Elektronik. Das Step-Up-Modul mit<br>
> 10 Watt Leistung für 3,90€ ist hier im Einsatz und kann ich empfehlen.</p>
<p dir="ltr">Danke für die Empfehlung.</p>
<p dir="ltr">Hast Du einen Vorschlag für einen Tiefentladeschutz?</p>
<p dir="ltr">Kurzschlussfest ist das Modul AFAICT nicht, da muss also noch was getan<br>
werden. Löst so eine Multifuse (z.B. https://www.segor.de/#Q=RXEF050)<br>
schnell genug aus, um den Step-Up-Konverter zu schützen? Oder was<br>
würdest Du vorschlagen?<br></p>
<p dir="ltr">Gruß<br>
Harald</p>