On Thu, Aug.03. 16:35 +0000, Florian E. Teply wrote:
> Marco Tidow wrote:
> > [...]
> :-( -> ergo: Spartrafo, und schon ist die galvanische Trennung im A****.
Schüttel...
> Zudem hängt so ein Schaltnetzteil ja eingangsseitig direkt an 230V,
> Gleichrichter und Kondensatoren müssen da schon einiges aushalten, viel
> Luft für ne Blitzinduzierte Überspannung bleibt da oft nicht :-(
> > [...] Quelle der Überspannung ja auf der Primär-, also 230V Seite
> > [...] Varistor-Überspannungsschutz-Zwischenstecker in der 230V-Leitung
> Ich würde den Varistoren noch Gasableiter zur Seite stellen, dann
> sterben die Dinger nicht so früh ;-)
evtl. eine Serie aus (hoch-)spannungsfesten Widerständen vor
die Varistoren. Im Normalbetrieb fällt an ihnen kaum Spannung ab; zünden
die Varistoren wegen Überspannung, begrenzen die R´s den Stromanstieg und
und der größte Teil der Spannung fällt über den Widerständen ab?
evtl. kann man damit ein paar Kilovolt mehr abhalten, Aufbau ist aber heikel,
die R sind jedenfalls _teuer_.
und davor den Gasableiter (die Patrone müßte aber eigentlich nach jedem
Gewitter gecheckt werden ... ).
Uff - wegen des Aufwands :-( gibt´s sowas evtl. auch "fertig", als Modul?