Hi,

> > Wie lang kann eine Ethernet Kabel für PoE sein, bis der  
> > Spannungsabfall zu groß ist?
> 
> Wir haben hier etwa eine 80m POE Strecke. Am Anfang gabs Probleme, da
> nur zwei Adern für Strom benutzt wurden und sobald ein Ethernet Port
> benutzt wurde, war die Leistung zu gering. Seit wir auf 4 Adern
> umgestellt haben, ist alles Okilidokili ;)

Wenn das Kabel so lang ist, ist es oft klug, das Geraet nicht mit dem Orginal
Netzteil zu speisen, sonder mit hoeherer Spannung auf die Leitung zu
gehen. Oft haben die Geraete da gewisse Toleranzen. Ich betreibe ohne 
Schwierigkeiten einen Siemens se505 mit 18 V an 100m PoE Leitung.
Da ist aber sicher noch Luft. Bevor Du das mit Deinem zukuenftigen
Geraet tust, vergewissere Dich aber bei Leuten die etwas davon
verstehen (ich nicht), wie viel Spannung dein Router handeln kann.
Alternativ kann man auch mit deutlich mehr Spannung auf die Leitung 
(z.B. 40 V) und auf dem Dach dann wieder auf die Orginalspannung herunter
regeln, damit kann man wirklich lange Distanzen ueberbrucken,
allerdings ist mit Ethernet ohne Repeater auch irgendwann schluss ...

Viele Gruesse Wulf++ 