[Berlin-wireless] zwingli up

Johannes Russek johannes.russek
Do Jul 19 19:32:03 CEST 2007


Moin,
nur mal ganz kurz und knapp:



> sondern, der korrekt durch den blitz-ableiter zur erde fliessende strom
> induziert im parallel liegenden zig-meter-langen eth-draht eine spannung.
> diese  überspringt die wenige-mm-isolation des netzteil, und es raucht ab.
> das die sog. blitzschutz-steckdose nix nutz war absehbar, die hilft nur
> wenn zwischen den leitern der 240V-leitung überspannungen auftreten.
> die diesmal rausgeflogene sicherung im sicherungs-kasten halte ich für
> eine folgewirkung des durchknallenden netzteil.
>   


bei ebay gibts grad fuern zehner nen ethernet auf lwl konverter, falls 
ihr da also so lange eth verbindungen braucht ist das evtl eine 
moeglichkeit?
gruss, johannes




Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin