[Berlin-wireless] [RFC] Notstrom Versorgung MABB

Daniel Paufler dpaufler
Mi Feb 5 09:24:37 CET 2014


-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hallo Patrick

On 04/02/14 23:22, Patrick wrote:
> Stromnetzausfall auf einem Standort (aus welchen Gründen auch
> immer). Jemanden ist die Funktion dieses Standortes so wichtig das 
> er kurzfristig eine Notstromversorgung ran bekommt.
> (Dieselgenerator, 200m Verlängerungskabel, ...)
> 
> Ist diese Szenario realistisch?

USV finde ich ok. Eine 700VA APC bei Ebay mit neuen Akkus (z.b.
Reichelt) ist für 100 EUR zu bekommen.

Mhh .. der Generator müsste dann aber allein angehen - oder der
Standort muss die USV-Versorgung mitbekommen, dich benachrichtigen
(email, SMS). Du springst ins Auto uns stellst den Generator an? mmhh
.. klingt irgendwie nicht realisitisch.

Eher würder ich die USV auf 1-2 Tage auslegen. Bei 50W Setup sollte
das auch nicht zu groß Werden. Ggfs. dann doch 1HE USV !? Das sollte
den Generator überflüssig machen.

Daniel
- -- 
Dipl. Inf. (FH) Daniel Paufler
Angewandte Informatik - Computer Aided Facility Management

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.11 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://www.enigmail.net/

iEYEARECAAYFAlLx9UUACgkQq6ymFUkZLTLdGACglcpr2uTNF4R+vjjyeB1C1Mee
3BsAoL9Uyw7fGpCV1r1IvHxm2ZdixqiU
=dsis
-----END PGP SIGNATURE-----





Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin