[Berlin-wireless] 77.87.48.0/24 routing
Bastian
fly at d00m.org
So Mär 12 13:03:05 CET 2017
On 03/12/2017 12:52 PM, Sven Roederer wrote:
> Ok, das bestätigt meine vermutete Ursache, der Nichterreichbarkeit vom Buildmaster umd Monitor.
IN-Berlin hab ich Bescheid gegeben. Wann der Port und damit die Services
wieder UP sind kann ich leider noch nicht sagen.
> Aber das resetten des NIC klingt ja eher uncool ...
Wir hatten das gleiche Problem mit der NIC schon vor 6 Wochen.
Inzwischen ist aber auch schon ein neuer Kernel (4.8.0.34) aktiv.
Evtl. liegt es auch an aktivierten aber buggy offloading Features,
tso/gso/gro hab ich jetzt vorsorglich deaktiviert.
Wir wollen in naher Zukunft den alten bgp01 ausbauen, bei der
Gelegenheit kann ich dann auch eine andere NIC (MLX ConnectX-3)
verbauen. Bis dieser Termin zustande kommt vergeht aber sicherlich noch
ein bisschen Zeit.
>> [Sun Mar 12 11:24:17 2017] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Detected Hardware
>> Unit Hang:
>> TDH <3b>
>> TDT <9e>
>> next_to_use <9e>
>> next_to_clean <3b>
>> buffer_info[next_to_clean]:
>> time_stamp <101161a38>
>> next_to_watch <3b>
>> jiffies <1011621f8>
>> next_to_watch.status <0>
>> MAC Status <40080083>
>> PHY Status <796d>
>> PHY 1000BASE-T Status <7800>
>> PHY Extended Status <3000>
>> PCI Status <10>
>> [Sun Mar 12 11:24:17 2017] e1000e 0000:00:19.0 eth0: Reset adapter
>> unexpectedly
Mehr Informationen über die Mailingliste Berlin